土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急,请教大家一个底框的问题

急,请教大家一个底框的问题

发布于:2010-04-22 12:10:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我做一个底框结构,一抬四,有一榀框架三级框架:四跨,每跨8m。梁截面我搞的是500X800。。边柱我弄700X500的截面(为了建筑,是500方向受弯),配筋是20根25,我把截面弄到600X500配筋变小了,变成了10根25+10根22 后来我把截面减小到500X500结果配筋更小了变成了8根25+8根22 。。。一般情况下应该是截面大配筋小。怎么我的相反了。


是不是三级框架柱 有一个最小配筋率在控制配筋?要是这样为什么中柱配筋率却又很小??谁告诉我???

我用的是2002版的PKPM,用PK算的

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 维维weiwei
    维维weiwei 沙发
    有可能是梁柱刚度比变了,如果是这样的话,梁的配筋应该变大了。
    2010-04-22 16:14:22

    回复 举报
    赞同0
  • 来一瓶
    来一瓶 板凳
    老兄,我的抗震墙是砖墙,没有配筋。。我是说柱子。再说5层 700X500的框支柱,不算弱了,就算是500X500也不弱了 我这里只不过是六级

    [ 本帖最后由 jiangjunqi1980 于 2010-4-22 17:37 编辑 ]