土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 电厂化水补充用水采用此工艺是否合适?

电厂化水补充用水采用此工艺是否合适?

发布于:2010-04-22 11:57:22 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
水质分析报告(河水):
项 目 指 标 项 目 指 标 项 目 指 标
PH 8.72 溶解固形物 345.8 mg/l 全Fe3- 0.11 mg/l
全固形物 364.4 mg/l 悬浮物 15-45 mg/l R2O2- 0.16 mg/l
电导率 440 us/cm 总硬 4.77mmol/l NH4+- 0.67mg/l
化学耗氧CODMn 10.9 mg/l 碳酸盐硬 3.52mmol/l HCO-3- 216.62 mg/l
溶硅 9.55 mg/l 总碱 3.55mmol/l Cl-- 52 mg/l
胶硅 1.45 mg/l 甲基橙碱度 3.55mmol/l SO4- 56.86 mg/l
总硅 6.42 mg/l Ca2++ 91.98 mg/l NO3- 0.96 mg/l
灼烧减重 162.7 mg/l Mg2+++ 11.19 mg/l 总磷 0.41mg/l
游离二氧化碳 6.10 mg/l Na++K++ 35.49 mg/l 氨-氮 0.5-2.9 mg/l
CODcr 54 mg/l 酞酚碱度 0.15mmol/l BOD 2.3-4.1 mg/l

处理后水质要求:
项 目 指 标
化学耗氧CODMn <3mg/l
氨—氮 <0.3mg/l
浊 度 <2NTU
采用工艺为:
原水池-原水泵-(加药混凝+沉淀+过滤)-调节水池-加压泵—(臭氧发生器+气水混合塔)-活性炭滤罐-超滤-产水池
希望各位提出意见。超滤是否有必要用?

[ 本帖最后由 aza13221 于 2010-4-22 12:02 编辑 ]
  • aza13221
    aza13221 沙发
    哥们也不说说这个工艺是否行啊?