我现在做一轮毂厂,主要用电设备有锻造岛、热处理炉、前处理、喷涂线、抛光设备、机加设备等,所有动力负荷总计21494KW。现在要确定变压器数量与大小,而厂家对需要系数不能提供经验值。请教各位大侠,类似工厂需要系数取多少合适呢?0.4可以吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wuqiurui
    wuqiurui 沙发
    看情况应属于机械加工企业。可对照机械厂的需要系数表来进行。另外,如果热加工工序多的话,可适当调整。
    2005-08-27 21:29:27

    回复 举报
    赞同0
  • hesiwei8
    hesiwei8 板凳
    0.6
    2005-08-27 10:24:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。