土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 为何结构转个方向后整体计算会出现全部超筋现象?

为何结构转个方向后整体计算会出现全部超筋现象?

发布于:2010-04-21 23:22:21 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
PKPM软件计算问题:砖混结构,把原结构转个方向后作局部修改成另一结构,整体(SATWE)计算出现梁全部超筋现象,该如何解决呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • binghuo121
    binghuo121 沙发
    你是不是镜像以后没有移动过啊,很简单,你把模型左下角的节点移动到坐标(0,0,0)的位置就行了,解决了多给加分啊
    2011-06-04 12:35:04

    回复 举报
    赞同0
  • shixun123
    shixun123 板凳
    意识跟建筑专业商量一下,看能不能降低些。结构方面就是两道圈梁,构造柱的间距别太大。
    2010-04-29 15:44:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.11 万条内容 · 437 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砌体结构裂缝成因及预防措施

论文简介: 按裂缝的成因,墙体裂缝可分为受力裂缝和非受力裂缝两大类。各种直接荷载作用下产生的裂缝为受力裂缝 因收缩、温度、湿度变化,地基沉陷不均等引起的为非受力裂缝 亦称变形裂缝。砌体房屋的裂缝中变形裂缝占80% 以上,其中温度裂缝更为突出。相对于受力裂缝,变形裂缝的产生机理和影响因素复杂得多,本文主要分析砌体结构的变形裂缝。 附件名:20104211271848299930.zip