土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 幕墙夹胶玻璃 避雷怎么做?
威海市民文化中心 采用的玻璃幕墙兼光伏发电的玻璃顶,在避雷施工中,玻璃顶避雷采用从玻璃间隙上引30公分的避雷针,当然已考虑网格。在玻璃间隙采用有机胶封闭。
请问大家有没有更好的办法,因为上面的这种方法,没有考虑雷击时 密封胶的破坏和后期的渗漏问题。

全部回答(4 )

  • ontimewhq
    结点上作文章……
    俺也没见过,期待实践结果……
    2011-11-23 17:01:23 来自 PC 评论 举报
  • yz19891988
    在避雷针上加套圈 不知是否可行
    2011-10-31 15:21:31 来自 PC 评论 举报