土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 二类高层应急照明供电

二类高层应急照明供电

发布于:2005-08-17 23:38:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
二类高层,为11层办公,底层商业。办公走道及楼梯应急照明箱共4台:3~5层走道及楼梯,6~8层走道,9~11层走道。采用一路专线串接供电,电源取自一层配电室内双电源箱(双电源箱两路电源有正常电源配电屏及备用电源屏来),即在一层配电室内双电源箱处互投,这样可以吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wengpeng
    wengpeng 沙发
    哦,谢谢
    另外,二类高层电梯应为二级负荷,在配电室双电源互投,单根电缆供电,这样可以吗?
    2005-08-21 14:20:21

    回复 举报
    赞同0
  • tnazxc
    tnazxc 板凳
    在一层配电室内双电源箱处互投,这样不合乎规范要求, 双电源箱应设置在终端设备处,
    2005-08-17 23:50:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏电报警

有个关于漏电报警的疑问,我们通常所说的“漏电报警而不跳闸”,怎么报警?报到哪里?值班室?还是BAS?如果没有值班室和BAS呢?

回帖成功

经验值 +10