我是刚接触天正的菜鸟级设计人员,我做了一个单层厂房的消火栓系统图,用天正计算发现计算书有问题,具体见我发的图纸和生成的计算书。不知是我操作不对还是天正软件有问题,请高手指点一下。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chaorocktnt
    chaorocktnt 沙发
    恩 下来看看。。。。。。。
    2010-05-09 15:05:09

    回复 举报
    赞同0
  • pockeygz
    pockeygz 板凳
    这是天正的问题,天正计算立管静水压强时是不会理会实际水流方向,而统一使用相加的方式处理,这种有缺陷的处理方式之前我也向天正提出过异议(详见 TWT8.0消防计算的问题),现阶段没有解决办法,只能自行处理,目前只能期待日后的版本能改善。