正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(14 )
QK 是轻触开关,也就是按键开关,是按照开关作用来命名的,个人理解这个所说得按键不是绝对的按键,比如换相切换开关也可以是qk,它不产生控制回路开断效果,最多是切换,而且空气开关也有qk命名的。
kk是控制开关,主要作用为切断连接控制电源回路,比如储能控制开关表示是kk 表示控制通断断路器储能 是否工作的开关。控制控制开关标识也是kk 通常会加上1kk 2kk 1zk之类的,你说的是在保护屏还是开关柜没有区别,命名是说这个开关的实际作用,比如在开关柜里面 有kk,在二次控保柜上有kk,而且这东西如果你不做控制柜设计不知道也无所谓 ,看你的问法应该不是做调试设计的。要了解 的话 建议查国标 : 国标GBT 5465.2-2008
主题
回复
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 417 人订阅
阅读下一篇
主回路电压1KV,隔离未拉开,断路器上端头带电,已分断,但下端头有感应电,140V,用设么办法能消除?谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1569854349538
沙发
2023-07-09 15:08:09
赞同0
-
海中石
板凳
二楼说:保护屏上有过流继电器(各种保护继电器).触点(各种保护继电器触点).远方/就地转换开关,不知道回答是否正确?好象不太全面.应该还有复位按钮和显示表计.
2010-08-19 01:49:19
赞同0
加载更多QK 是轻触开关,也就是按键开关,是按照开关作用来命名的,个人理解这个所说得按键不是绝对的按键,比如换相切换开关也可以是qk,它不产生控制回路开断效果,最多是切换,而且空气开关也有qk命名的。
