土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电机振动问题

电机振动问题

发布于:2010-04-21 19:24:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我单位一台10000V2极电机甩开负载还是振动,经检查轴承都是好的.请问各位大侠还有什么原因可以导致电机震动了.小弟先谢谢了!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发

    有简单的测震仪吧?

    在电机的固定螺栓(顶上)测数据和螺栓旁边(电机脚被螺栓压的平面上)测数据,二个值差多少,几个固定螺栓就有几组数据,分别比较就能看出问题。
    1、螺栓(顶)上震动值比被压电机脚(平面)上小很多,螺栓没紧到位;

    2、螺栓(顶)上与电机脚的震动值差不多,且震动值(超标)很大,说明基础在震动;

    3、各个电机脚(平面)震动值大的,螺栓没紧到位(或脚下没垫结实)。

    就这么简单,同时也要测量水平震动情况,能说明轴承的问题。

    我们有一个装置里,一台没开的泵(电机)的震动值比开着的大!这是什么原因?

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-4-24 11:09 编辑 ]
    2010-04-24 11:01:24

    回复 举报
    赞同0
  • y502x
    y502x 板凳
    那只好把电机吊离基础,找一个硬实平整的地面试一下就知道了.
    2010-04-23 23:05:23