请问FLN36-12D型六氟化硫负荷开关和SFG-12型六氟化硫负荷开关的区别?
请问FLN36-12D型六氟化硫负荷开关和SFG-12型六氟化硫负荷开关的区别?
请问FLN36-12D型六氟化硫负荷开关和SFG-12型六氟化硫负荷开关的区别?
在XGN 15-12柜型里可以装这两种负荷开关,请问两者的区别?请高手解答,谢谢!有资料的传一份。
发布于
2010-04-21 18:19:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
zmudxiaxue
谢谢楼上
2010-04-22 11:25:22
来自 PC
评论
举报
liushaohuaabb
FLN36是国产防施奈德SM6开关,SFG为ABB原装负荷开关。前者为国产仿造后者为ABB原装。ABB开关的国产仿造我们这叫FLN48.两者都为负荷开关功能基本一样,区别在于柜型结构,开关品质。仿造与原装。如还需了解加QQ335990250.我们专业做环网柜的。【只做环网柜】10-24千伏,西高所有报告。