土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
电站工程
\
轻钢屋面能做接闪器吗?
轻钢屋面能做接闪器吗?
屋面板厚0.5mm,里外各一层,中间有10CM泡沫。轻钢构架已接地,需要单独引下线吗?
发布于
2010-04-21 18:02:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lingxuct
屋面金属与接地相连!
2010-04-21 20:43:21
来自 PC
评论
举报
相关推荐
qlgjc
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
39
粉丝
0
+ 关注
私信
电站工程
返回版块
5.33 万条内容 · 241 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )