螺杆机组制冷出力不够汉钟压缩机,干式蒸发器,地下水制冷工况,地下水进出水温度18/29℃,冷水进出水温度12/7℃,吸气过热度4℃,过冷度3℃,压缩机功率已经达到满负荷,排气温度70℃左右,所有容调电磁阀已经全部关闭制冷量只能达到设计理论值的80%,郁闷请教原因分析某中大型央空调企业正招聘螺杆机组设计人员,工作地点:成都 028-87843272