土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 商铺排烟排风?

商铺排烟排风?

发布于:2010-04-21 15:20:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教高手:1.有一层2万多平米的商铺。四个防火分区,很多防烟分区。就是排烟和排风系统能合用吗?能的话怎么控制?
2.火灾时排烟需打开几个防烟分区的排烟口?(打开2个以上的话风机风量不够?)

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • villagerchan
    villagerchan 沙发
    你们都同意5楼的根据是什么?排烟量应该按最大防烟分区的面积X120计算。
    2010-04-28 18:47:28

    回复 举报
    赞同0
  • laotian602
    laotian602 板凳
    同意5楼,排烟量按最大两个防烟分区排烟量:)
    2010-04-27 22:45:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多