请教综合布线机房能和派接室挨着吗?有无明确规范要求
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
sleepinggod
沙发
真是麻烦,你的分支器有插入损耗和衰减,你可以直接减就可以了,这是最简单的,如果你一个单元用一个放大器,就直接减,放大器出来105,线缆100米减4,分支器设备参数上有
2005-08-18 14:11:18
赞同0
-
zhj031
板凳
谢谢各位。那放大能把电平放到多大,比如有4栋6层,最后一层为跃层,一梯两户共10个楼梯,其中两栋底层为多间小商店,那我可不可以只用一个放大器来供这所以的用户啊电缆该用多大的才够啊,不胜感激。
2005-08-18 11:09:18
赞同0
加载更多在不行就看书,其实还有其他的参数,你的系统简单,无所谓