土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:一个柱子上架多根梁的时候如何处理?
有个框架结构的幼儿园,门厅位置是1/4圆的,布置的放射状的梁都集中在一个柱子上,结构上应该如何处理?主要是梁的钢筋太多层没办法布置。考虑过一个处理方法,以柱为中心设置一个小环形梁,让放射性的梁架在这个环梁上,只是不知道具体怎么计算,构造上有没有什么加强的措施。请高人指点!!

全部回答(4 )

  • shaoxiamgc
    谢谢大家的指教,我也认为加强柱子是很有必要的。
    2010-04-22 16:19:22 来自 PC 评论 举报
  • xiaopang19832008
    首先适当放大柱子的截面,这个不仅仅是钢筋锚固的问题,而且在地震的过程中柱子受力是多方向的,柱子刚度需要加强。
    再者,将中间的柱子做成圆形的截面,圆柱的箍筋是螺旋的。柱中就将有足够的空间锚固梁的纵向钢筋。美观且实用:)
    最后,值得提下的是,如果多根放射梁受力较大的话,请设计者考虑下,此根柱子很有可能处于多方向偏压状态,需要进行复核,建议将这根柱子的混凝土等级提高。而这样又不利于施工单位使用商业混凝土的采购,可以现场搅拌。
    以上是鄙人的一点点看法,希望各位结构大侠批评指教:)