论文简介:
假设地区为上海,冬季室外温度为-4℃,相对湿度75%.而你要送风量为2000CMH,送风温度26℃,相对湿度60%.具体负荷计算如下:
第一步,查焓湿图,或者用软件,得出室外参数:焓为1.19kj/kg,含湿量为2.1g/kg.
送风参数:焓为58.45kj/kg,含湿量为12.63g/kg.
第二步,等湿升温过程,先把风加热到26℃,而含湿量不变,同为2.1g/kg.查表得出焓为31.61kl/kg.
第三步,等温加湿过程,喷温度为26℃的蒸汽,把空气加湿到相对湿度60%.
第四步:计算负荷
Q=2000*1.2*(58.45-31.61)/3600=18KW(空调的冷量)
D=2000*1.2*(12.63-2.1)*3.6/3600=25kg/h(空调的加湿量)