水池爆裂的原因是什么

发布于:2010-04-21 13:56:21 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
松脂储存池建成后 进行了满水试验没有问题,但是3个月后爆裂。我经参照对比的结果长度20m,宽12m,高5m,墙体厚度24cm,容积为(20-0.5)m×(12-0.5)m×5m=1121.25m3,各位看看是否正确? 该工厂说能够储存1200吨松脂左右。该厂是叫包工队施工的,没有进行什么项目报批手续,违反了国家有关规定? 我对照照片分析:松脂池南面墙整体倒塌,西面墙体被拉裂严重变形、东面墙体变形、支撑钢结构屋顶的钢筋混凝土柱子断裂、池面钢筋混凝土人行横梁断裂坍塌。松脂池墙体为砖砌体结构,东面墙、西面墙内铺有钢筋混凝土带,南面墙内立有钢筋混凝土柱子以支撑钢结构屋顶;池底为混凝土底板铺贴瓷砖;池面为钢筋混凝土井字形人行横梁;松脂池内壁铺贴瓷砖,池外壁南面、东面铺贴马赛克,池外壁西面、北面是用水泥砂浆批荡。墙体建在混凝土地板上没有桩基,墙体没有通过钢筋混凝土与地基牢固连接;池壁外部没有加强支撑。 请各位大师看看,如何改进?或者本次事故违反那些规范?

希望再从温度变化来分析!因为业主认为完全是因为天气变化所致。事故前储存松脂约950吨,经正常保养已经安全存放三个多月。事发前当地天气连续几天昼夜温差大,晚上15.7度,白天28.5度,相差13度。所以受外界气温影响,松脂内部开始不断升温,形成热反应,造成内部膨胀压力。夜晚气温低,池体建筑遇冷收缩,池体建筑结构频繁热胀冷缩,墙体因此外收内涨,南面墙体外向空旷,比其他三面墙体所受的冷气温影响更加大,晚上池内松脂温度高,因此造成南面墙体的崩塌。

[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-5-10 14:12 编辑 ]

DSC00603.JPG

全部回复(87 )

只看楼主 我来说两句
  • shelifu
    shelifu 沙发
    这个应该做成钢筋砼的。从图片看,池壁应该按顶部悬臂,其余三边固支双向板计算。按满水高度5米计算底部水压为50,还需乘以系数1.4,底部水压70,比较大,池壁厚度预估需做300厚。这么大池子做砖砌的不知道怎么想的,砖砌的怎么抗弯?240厚抗剪行不?至少你得做几个构造柱吧,至少你得做几道圈梁吧?另外,从图片看底板埋深很浅,在冻土层以下没有?
    2012-10-11 10:51:11

    回复 举报
    赞同0
  • gu9951604
    gu9951604 板凳
    水池的配筋好像不够
    2012-10-10 16:58:10

    回复 举报
    赞同0