1、温度表故障。
2、变压器室通风不良。变压器室设计偏小偏低,上下通风窗面积不够。
3、电压偏高。铁芯饱和,铁损增加。
4、变压器设计不合理,铁芯截面偏小或铁芯质量不好(伪劣产品,现在一些小厂生产的变压器都如此),铁芯饱和,铁损增加。
可仔细检查变压器有无异常声音,观察瓦斯继电器有无气体。如是老变压器看有无散热器堵塞现象。如散热器有碟阀的,可检查一下蝶阀是否打开。
如以上检查都无问题,可以照样使用,但应加强巡视检查。特别是当负载增加时,更要加强。