关于主变微机保护,主后一体化双套配置问题

发布于:2010-04-21 12:21:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
主变压器微机保护可按主、后分开单套设置,主保护与后备保护宜引自不同的电流互感器二次绕组。
或采用主后一体双套配置,每套保护分别引自不同的电流互感器二次绕组。(摘自国网110KV典设)

问:主变保护:采用主后一体双套配置好,还是采用主后一体单套配置好呢?有没有必要采用主后一体双套配置?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    这就是国网公司对电力设备保护的要求。这两种保护各有用途,而且是必须这样做!

    “主后一体单套配置”:主——主保护(不是指“主变”),后——后备保护,单套保护用在小于110KV(不含110KV)设备,主保护(差动)用CT二次的一组,并单设综保;后备保护另用一组CT二次,也设一个综保,主后有二个综保!

    “主后一体双套配置”:(主后定义同上)用在110KV(含110KV)以上电压等级的设备,一只综保接二组CT二次,一组为(差动)主保护,另一组为后备保护,用二只综保接CT四组(或二套CT),二套相同的主保护和二套相同的后备保护,同时运行!

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-4-21 18:36 编辑 ]
    2010-04-21 18:33:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。