土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 热点问题:楼电梯周边有围合的剪力墙时,楼电梯的楼板洞口是否可不作为楼板开洞处理
高规考虑剪力墙结构楼面开洞尺寸。电梯间,一般为四周封闭的钢筋砼筒体,是否可不作为开洞,楼梯间考虑梯板对整体刚度的影响(对四周封闭的钢筋砼筒体的影响不大),是否可不作为开洞。

全部回答(11 )

  • shenyongqiang333
    个人认为可不按照开洞处理
    2017-08-01 15:56:01 来自 PC 评论 举报
  • 石井鱼
    学习了,有出处就行,省的审图的要是问
    2017-07-31 13:58:31 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10