土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 建筑进线断路器与进线电缆的配合问题

建筑进线断路器与进线电缆的配合问题

发布于:2010-04-21 09:18:21 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
大家进线断路器与进线电缆一般怎么选?只考虑个多根电缆同路径直埋的系数?考不考虑与箱变的出线断路器配合?如果两个都考虑的话进线电缆就得按进线断路器整定电流的1.5倍以上选,是不是有点大了?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liuhengfei126
    liuhengfei126 沙发
    首先个人建议按照你的计算电流确定本建筑的进线开关,进线电缆考虑敷设情况按照进线断路器放大一级考虑。
    2010-04-22 11:16:22

    回复 举报
    赞同0
  • 蛋腚
    蛋腚 板凳
    如果不知道箱变的出线断路器怎么办呢?
    2010-04-21 21:53:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。