现在我方在建小区消防管网共用消防泵房,目前有一套消防增压稳压装置(包括水箱、稳压罐、水泵等)在高度约为36米的10层楼屋面水箱间,新建公建楼高度为42米,请教各位大虾新建楼上是否可以不设消防增压稳压装置
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xxistt
沙发
喷规5.0.10条规定为防火分隔水木系统的喷水强度为2L/m.s,冷却水幕系统为0.52L/m.喷规9.1.8条规定雨淋系统和水幕系统的设计流量应按照雨淋阀控制的喷头的流量之和确定,而喷头间距为2~2.5m,故根此条可以确定喷头个数,再根据5.0.10条确定喷头流量,而所有喷头流量之和即为系统设计流量,本人人为是这样计算,希望听听大家的意见。
2006-07-15 17:45:15
赞同0
-
cxh_0722
板凳
是按洞口的尺寸来算的,13米也不算很大吧
2006-04-10 10:50:10
赞同0
加载更多回复 举报
喷水强度2L/s/m是指两排或三排喷头总的喷水强度
回复 举报