土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 如何理解重要负荷的低压双电源切换?
现在越来越多的高层建筑,对于消防、电梯等重要用电负荷,按要求实现低压双电源末端切换,对于这个低压双电源末端切换原则应如何理解?如何去实现?

全部回答(1 )

  • guohanyi-888
    消防要求消防应急负荷在越短时间内切换过来越好,现在ATS都很普及了,在低压柜切换只是时、发电之间的切换,而在末端切换就不一定是市、发电切换,也可能是分别两路其他电源之间来切换。消防要求在15S内发电机达到额定转速,输出额定电压,低压切换柜转换到发电机电源来供电,而末端用ATS切换只需要1S时间就能搞定,再说现在的发电机从接到启动命令到输出额定电压一般都不会超过5S。这样不管怎样都可以满足消防要求的。末端大多采用ATS来切换,也有继电器控制接触器的,切换时间都没问题。
    2010-04-21 10:07:21 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

电气施工图

返回版块

32.28 万条内容 · 552 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10