土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 先合上隔离,还是先合下隔离?

先合上隔离,还是先合下隔离?

发布于:2005-08-17 16:02:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们做了一批工程,是固定式真空断路器柜,断路器在中间,上下带隔离开关,到底是先合上隔离,还是先合下隔离?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • muzili01
    muzili01 沙发

    2005-08-20 19:08:20

    回复 举报
    赞同0
  • yiyi2001
    yiyi2001 板凳
    合闸时,先合上隔离开关,在合下隔离开关.在合断路器.
    分闸时,先分断路器,在分下隔离开关,在分上隔离开关.                (如果先分上隔离开关的话,断路器没有断开,这样就成了带负荷拉隔离开关).
    2005-08-20 17:07:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多