土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 双向板在楼盖周边处,是按固定还是简支算?

双向板在楼盖周边处,是按固定还是简支算?

发布于:2010-04-20 21:31:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
教科书上说周边是承重墙时按简支算,那么在现浇框架中,按简支还是固定算?

看到有兄台说按简支算,那么该支座就不配负筋了?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • iloveyourn
    iloveyourn 沙发
    这个是仁者见仁,用弹性算的,怎么样问题都不大,用塑性算的我是用简支的
    2010-04-28 11:02:28

    回复 举报
    赞同0
  • 结构老卢
    结构老卢 板凳
    砌体结构中板的边支座应按简支计算;框架结构中如边框梁刚度很大则按固端计算;剪力墙结构中墙的部位为固端,梁的部位应为简支。
    2010-04-28 10:22:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架中的代号 Q1 代表什么意思啊???

:) :)

回帖成功

经验值 +10