二次保护屏柜的金属框架及底座接地,扁钢与金属框架及底座的搭接长度是否有要求,在什么规范中有明确说明?
领导等我的答复,请各位高人提供有说服力的资料或答案!谢谢了!

全部回答(9 )

  • yy_yy_yy
    扁钢接地的焊接有要求,
    就其与金属框架及底座的搭接长度是无要求.(一般柜框四角焊接牢固)
    2010-04-26 16:02:26 来自 PC 评论 举报
  • wangyuwei163
    其实原理都一样,保证搭接的面积不小于搭接地线的截面积就行了。搭多没用,到故障时地线先烧了;搭少了,搭接处“缩颈”,就要烧它了。
    2010-04-26 15:56:26 来自 PC 评论 举报