土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 剪刀楼梯间正压送风问题

剪刀楼梯间正压送风问题

发布于:2010-04-20 17:48:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
某31层高层,不超过100m. 为塔式高层,剪刀梯。一楼梯和消防电梯共用前室,一楼梯有独立前室。合用前室有外窗。其中一剪刀梯可自然通风

请问:
1。 另一剪刀楼梯是否需要正压送风?

[ 本帖最后由 morning502 于 2010-10-21 18:16 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • iriekotoko
    iriekotoko 沙发
    高规6.1.2.3是说剪刀梯须分别做前室,否则必须加压。我觉得如果是楼主这种情况,分别有前室,而且剪刀梯中间有满足要求的隔墙,我觉得应该是可以自然排烟的,还有前提是不是公建。
    2010-04-29 14:43:29

    回复 举报
    赞同0
  • villagerchan
    villagerchan 板凳
    你这种情况不管楼梯满足自然排烟的条件还是不满足自然排烟的条件,必须设加压送风系统,只不过各地的消防局和审图中心对《高规》6.1.2.3的理解不同,有的地方同意剪刀楼梯合用一个井道,风量按两部楼梯计算,有的地方要求剪刀楼梯分开设加压送风系统。
    2010-04-28 18:44:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问大家个弱弱的关于卫生间排扇的问题

:lol 大家见笑了,以前一直认为公共卫生间一定都要装排气扇的,今天设计院一人跟我说,只要卫生间有对外窗户,就可以不装了,个人认为排气扇是用来排异味的,不能因有了窗户就不装,不知道小弟的理解对不

回帖成功

经验值 +10