求助:6kV系统为中性点小电阻接地,那么6kV出线处接地故障保护用零序电流互感器怎么选择?
小电阻接地的接地故障电流限制在200A。现在有两个主张:
1、采用50/1A,5P20,虽然接地故障电流可能大于50A,但是采用的是5P20,灵敏度还是能满足。
2、采用200/1A,5P20,这样能确保零序的合理使用,也不会出现饱和情况。

各位专家,采用哪种?还是有比较的建议,多谢了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jlkinglor
    jlkinglor 沙发
    我会选200/1,5P20
    2015-08-07 12:25:07

    回复 举报
    赞同0
  • lesonlee
    lesonlee 板凳
    個人觀點~僅供參考~
    就LZ提出的兩種負荷(BURDEN)而言~
    選200/1A,5P20比較好~
    就選用相同線徑接線來說~
    其可以用較小的VA值(BURDEN可以用比較小)
    :loveliness: :loveliness: :loveliness:
    2010-04-20 15:40:20

    回复 举报
    赞同0