土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 两层底框结构刚度比问题

两层底框结构刚度比问题

发布于:2010-04-20 10:36:20 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
最近做一两层底框结构,《抗震规范》7.1.8条第四款,底层与底部第二层侧向刚度应接近,在SATWE总信息中如图
如果不满足,如何调整

QQ截图未命名.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tumuzhangxia
    tumuzhangxia 沙发
    应该要调整抗震墙的位置,纵横墙设置均匀吧
    2014-07-01 17:15:01

    回复 举报
    赞同0
  • hajianyu
    hajianyu 板凳
    混凝土墙的面积应有所调整.
    通常影响最大的因素是层高,所以面积不会一样
    2010-08-05 09:43:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

墙梁的相关概念

由砼托梁和托梁上计算高度范围内的砌体墙体组成的组合作用构件,称为墙梁;墙梁包括简支墙梁、连续墙梁和框支墙梁。可划分为承重墙梁和自承重墙梁;墙梁中承托砌体墙和楼(屋)盖的砼简支梁、连续梁和框架梁,称为托梁;墙梁中考虑组合作用的计算高度范围内的砌体墙,简称为墙体;墙梁的计算高度范围内墙体顶面处的现浇砼圈梁,称为顶梁;墙梁支座处与墙体垂直相连接的纵向落地墙体,称为翼墙。

回帖成功

经验值 +10