土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 合闸漏保动作,再合或第三次就不跳了。怎么解释?

合闸漏保动作,再合或第三次就不跳了。怎么解释?

发布于:2010-04-19 20:42:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
漏电保护器。额定电流满足要求。线路绝缘,摇表测值均大于两兆。灯源为电子节能灯,金卤灯。问题:有时第一次合不上闸,再合就没问题了,什么原因
。绝缘低?可第二次,或三次能合上。开关没问题,都换着检查了。以前在哪看到过,线路长自身就存在漏电电流,对吗?请教老师了,怎么才能一次合闸不掉呢。漏电保护不能去。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cindela
    cindela 沙发
    参考一下灯的电容电流,或者是充电电流,是否超过了漏电保护器的整定值;或者漏电保护器的延时不够。或者你在第二或者第三次投入开关的时候,没有复归漏电保护器的信号。
    2010-04-21 15:17:21

    回复 举报
    赞同0
  • lsyc93
    lsyc93 板凳
    没说清楚现象.第一次合不上闸,当时漏保是因漏电合不上还是电流大合不上?
    2010-04-20 19:04:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。