零基础学地暖
\
求教:冷媒加注
求教:冷媒加注
请问各位高手,如何加注冷媒。负压机以及正压机,谢谢!
发布于
2010-04-19 15:28:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
daijianjun520
负压机必须把真空抽好,100PA以下,开始加注。正压机比较好加,定量加注。
2010-04-21 20:02:21
来自 PC
评论
举报
tianciyz
大型的会 F机不会,多半是从低压加
2010-04-19 17:17:19
来自 PC
评论
举报