土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 泵房集水井引水管径计算的问题

泵房集水井引水管径计算的问题

发布于:2010-04-19 15:11:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
目前这个项目的室内(20L/S)、室外消火栓(30L/S)给水由运河水及市政2路供水,则合计为50L/S,目前从运河引至集水井的管径为DN500的,2根。
我不知道DN500的管径如何计算出来的?
请大家指点一下。

Image00000.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xuke854
    xuke854 沙发
    DN150肯定不够,而且流速不应该按照2.5M/S计算,因为这是重力流管道,从河道引水至泵房集水井。
    现在这个问题搞清楚了,因为总流量为50L/S,因此需选用DN500的管子方可满足流量要求,且根据《室外给水设计规范》应为2根引水管。
    2010-04-23 12:05:23

    回复 举报
    赞同0
  • youzhe
    youzhe 板凳
    DN500?
    2010-04-21 09:11:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多