关于消防水池进水管的管径,无非两条规定:流速小于2.5m/s,充水时间小于48h。
计算中,取100管径,1m/s流速,得出48h水量看能否满足水池容积。
在此我有不同的看法请大家讨论赐教。
在这种情况下,已知条件是市政管网接入点的压力,流速是随压力和管径变化的,应该是未知量,并不是我们指定1m/s就可以的。我认为在这里是够应该按类似孔口出流或短管出流的公式来算合理些呢?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • nonobet
    nonobet 沙发
    我认为这个问题的关键是:消防进水管应满足消防用水量的要求!
    你再粗的管径,不满足要求也是白搭啊!
    在能够满足消防用水量的前提下,补水管的设计流速不宜大于2.5m/s,消防水池的补水时间不宜超过48h。
    2010-04-23 14:33:23

    回复 举报
    赞同1
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    市政压力不是用户决定的,认为取设计流速某一值,就是本末倒置。
    2017-12-05 10:35:05

    回复 举报