土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请高手解答:自耦变

请高手解答:自耦变

发布于:2010-04-19 14:12:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一单相自耦变,变比2:1,原边接单相交流电压55kv,(注意原边电压系统无接地),副边电压为27.5kv(没错吧)。
问:副边中间抽头引出线对地电压是多少?接触该线会触电吗?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • maquanxi723
    maquanxi723 沙发
    负载时与空载时不一样。
    2010-06-16 10:13:16

    回复 举报
    赞同0
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    “钢轨绝非能够认为是“电气地”,轨地是采用了一定绝缘措施的。”
    轨地采用一定绝缘措施的目的:当另二端的某一根线发生接地时没有直接的电气短路。
    是因为接钢轨了,所以中间抽头是零电位?还是因为零电位才接的钢轨?
    可以这样看。很长的钢轨与地之间的分佈电容也很大。(相当于通过电容接地)
    “即使认为钢轨是与大地连通的,中间抽头也应该做良好接地措施,不能用钢轨来当接地体。”
    恰恰相反,为了减少接地故障所引起的短路电流,钢轨一定要采用绝缘措施。
    胡说一通,抛泥(连砖都不是)引玉。:loveliness:
    2010-05-18 16:45:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小弟想了解一下电网的接线

有没有具体的电网的实例呢?比如新建一发电厂,需要并入地区电网(比如南方电网),发电厂需要新建一个变电站来并网呢,还是接到已建的变电站并网。增加容量后的电网,是否需要加粗输电线线径。供电局如何控制发电厂该发出多少电量,比如大型火力发电厂优先,可再生能源电厂优先,等等。还有一个就是架空输电线是变电站出线供电回路还是电站之间的联络线呢?因为我以前做过的一个水厂,旁边就有一个10KV高压塔,供电局说可以直接在高压塔T接一回10KV电缆供电。

回帖成功

经验值 +10