在采购电缆时遇到电缆怎么分段的问题,高压电缆多长内不允许有中间接头?低压电缆呢?一个电缆卷盘,能卷多少米呢,有没可以参考的数据?比如10KV 3X120的电缆。如果一条10KV的线路有2000米,一个电缆卷盘卷不完,该如何处理?那位热心人帮忙解答下,谢谢!

全部回答(9 )

  • hunron
    看来得考虑加高压的中间接头了,设计倒没考虑到,就列了个长度,在电缆桥架通长安装,加个接头,是否原来的桥架在中间接头的地方都要处理了?谢谢。
    2005-08-22 10:29:22 来自 PC 评论 举报
  • lncable
    电缆段长要考虑
    1. 施工问题:2000米1盘肯定是放不出来的
    2。 运输问题:全国公路一般限高4.5米,电缆线盘最高不能超过3.8米
    3 才是电缆出厂局部放电试验问题,一般小电缆厂的设备容量太小,电缆长以后,设备打压打不上去,有缺陷的地方放电信号太弱也监测不出来。别听小厂说他可以做很长很长。

    一般长度在500-700米,最高1000米

    如果想要 找我。
    2005-08-21 01:04:21 来自 PC 评论 举报