我看别人的图纸, 地下室有个变配电室, 面积大概90平米左右, 还不小, 他的照明布置主要就是放了数盏荧光灯, 在门口放了出口指示等, 在四面墙上放了几盏应急灯。 负责变配电室的照明配电箱就是一般的单电源箱子, 不是双电源切换性的。 这里, 关于变配电室的设备咱们先不提。 主要是问照明的问题。
*我有一个问题, 如果出口指示灯保留, 我不在四面墙上放几盏应急灯, 而是把照明的单电源照明配电箱 改成双电源事故切换箱, 就是说, 正常下当然工作, 在故障下自动切换到应急的状态。 这样行吗?:(

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • hua-39615
    hua-39615 沙发
    技术措施,47页表格,一级负荷的应急照明,采用双市电就可以了,不用再加EPS或者自带蓄电池,你用的双电源+双切箱很好啊。不过呢,变配电室的照明要注意灯具最好不在各配电柜的正上方,因为上房还有桥架或者母线,影响维修照明。灯具的位置最好设置在配电柜的前方或者后方。
    自带蓄电池的应急灯,往往不能满足变配电室的备用照明必须正常照度的要求。而且采用双电源切换+荧光灯,设计上也省事
    2013-03-19 10:46:19

    回复 举报
    赞同0
  • wanswallow
    wanswallow 板凳
    大力顶起!
    2013-03-19 09:37:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多