多规的5.1.10与中庭相通的过厅,通道处应设甲级防火门或防火卷帘,在火灾时能自动关闭或自动降落。一层若按此设置人怎么蔬散。请分别就防火门的情况及防火卷帘的情况加以说明。谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wpdsk
    wpdsk 沙发
    说得很是具体,清楚。感谢DZZ6038的解释。
    2010-04-21 09:01:21

    回复 举报
    赞同0
  • dzz6038
    dzz6038 板凳
    一层如果过厅通向出口,则将这个中庭,以及通道和过厅到安全出口作为一个防火分区考虑,形成并保证这个人员疏散通道不受烟雾影响,但是这个防火分区的面积应该按规定不超出。
    不直接通向安全出口的过厅,其与中庭相连的通道处仍然需要设置甲级防火门或防火卷帘。
    如果不用甲级防火门而用防火卷帘,则应该提高一级,用特级防火卷帘。
    2010-04-21 01:40:21

    回复 举报
    赞同0