土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于板分布筋的问题

关于板分布筋的问题

发布于:2010-04-19 09:36:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚到设计院工作,计算楼梯的配筋,室里的前辈说120板厚分布筋配一级钢10@180,构造也按这配了,但是我的平台板计算结果都比这小N多,他说是新的规范里写的。现在规范整得那么保守了?我很纳闷儿啊!
还有梯段板说让我按对称配筋,感觉太保守了吧?
  • 李小庄
    李小庄 沙发
    他说的新规范是指08版的抗震规范
    2010-04-19 09:58:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高性能砼墩柱试验柱(原作)

高性能砼墩柱试验柱

回帖成功