土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于多柱基础

关于多柱基础

发布于:2010-04-19 09:24:19 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM中能计算多柱基础,但从计算结果看,配筋和高度都不大(特别是柱距大的),大家对多柱基础是如何加强的?
  • brook_2002
    brook_2002 沙发
    求出合力及形心位置,按独基形式计算。
    双柱之间距离较大时应注意双柱间基础顶面应按反向弯距计算配筋。
    2010-04-19 09:37:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 552 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于手算独立基础的问题

我做一个三层框架的幼儿园,另外建了一个模型设地下室来计算拉梁的配筋,原来的模型计算上层结构,现在需要手算独立基础,请问,柱底的内力是不是应该取算拉梁那个模型的啊?应该注意些什么问题,请大家指点一下。 我是新手,还请关照。

回帖成功

经验值 +10