土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 70年砖木结构可否替换楼板

70年砖木结构可否替换楼板

发布于:2010-04-18 17:58:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
目前遇到一工程,市旅游局的一个三层办公楼,砖木结构,木制楼板,解放前兴建,无图纸及相关地质资料,距今约70年,年久失修,且地处西南地区,如今屋面木屋架已经部分腐烂,本来是打算推倒重建,但是市政府不批,只能在原有基础上加固改造,拨款30W,甲方建议将木质楼板取消,浇筑混凝土楼板,原来我已经去过一次,那时候回来和总工商梁以后都觉得没有加固的可行性,而且施工非常危险,资金也是一个问题,所以就拒绝了他们。而且市房屋鉴定局下了两次鉴定书都说是危房,谁知道公司老板(搞规划的)去现场看了看,一口答应了下来(说什么可以趁这个机会拉拉关系以后旅游局会给项目我们做,倒!!旅游局有什么鬼项目),还说30W内绝对搞定,说什么在房屋外墙两边出3M加各加一排混凝土柱,然后架梁做板,我听了头都大了,而且让我搞定,到时候顶多出一张白纸图就可以了 ,不签字盖章,我说了这个很难搞,他也不管,不知道该怎么办,如果拒绝不做,老板还以为是我没能力或者有别的想法,肯定会扣我们的产值(去年还有2W多没给这个人小人的很),接的话真的不知道该如何下手,各位大大帮帮忙~~

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ns224205
    ns224205 沙发
    第一:从开拓市场来说,你们老板是对的。
    第二:从技术上讲,三层砖木结构的办公楼加固应该问题不大。该加梁的地方就加梁、该加柱的地方就加柱。最好不要出白图,万一有问题说不清。
    第三:至于工程需要30W还是300W,你能定得了吗?你只要确定房屋加固后是安全的就行了,钱的问题让甲方去操心吧。
    2010-04-19 09:08:19

    回复 举报
    赞同1
  • jingsir1314
    jingsir1314 板凳
    最好不要去接 像这种钱布挣也好啊!
    2010-04-20 11:32:20

    回复 举报
    赞同0