土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求救:柱截面最小尺寸

求救:柱截面最小尺寸

发布于:2010-04-18 13:19:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
构造手册上说抗震情况下柱截面最小300*300

现在有根梁上起柱 只能做到250*300(上面荷载不大 因为上面的梁跨度到10M 所以立了根梁上柱)

请问下可不可以

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lwjgood220
    lwjgood220 沙发
    就这个问题我们总工告诉我,还是做到300*300为好 而且起柱的那道梁要做到350宽(梁宽-柱宽>50),
    2012-06-05 13:31:05

    回复 举报
    赞同0
  • 163zhs
    163zhs 板凳
    首先你的问题叙述不是很清楚,你的柱子上部是否还有荷载? 如果是屋顶顶部,荷载偏小,没有太大问题,但是在高抗震区不要使用这么小的截面
    2012-06-01 16:59:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2197 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在混凝土施工泵送的时候突然停电,该如何处理?

在混凝土施工泵送的时候突然停电,该如何处理?在短时间内无法开通电的时候,,,请高手给小弟几个答案,谢谢!

回帖成功

经验值 +10