土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 次梁下部钢筋的锚固问题请教?

次梁下部钢筋的锚固问题请教?

发布于:2010-04-18 10:47:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土规范中有个最小锚固长度的要求,03G101-1中的次梁下部纵向钢筋在中间支座和端支座的锚固长度:对应带肋钢筋为12d
对于混凝土为C30,HRB400的最小锚固长度为36d,那么图集中的12d小于36d,次梁不用满足最小锚固长度吗?
对此不是很理解,希望大家帮帮忙 再此先谢谢大家了!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 未蜕皮的虫儿
    fchpeng 发表于 2010-4-18 16:53 楼上说法错误,次梁底部钢筋在端支座也是受拉的,只不过不充分利用底部钢筋的强度,所以锚固长度有所放松。那框架梁底部为什么不放松呢?
    2016-11-18 16:16:18

    回复 举报
    赞同0
  • 未蜕皮的虫儿
    baowei196 发表于 2010-4-18 17:22 什么是充分利用底部钢筋的强度梁底钢筋配的上梁上所受荷载,并且不富余
    2016-11-18 16:14:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2142 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新规范里面是不是将二类a环境裂缝由0.3改成0.4了?

前几天将毕业设计建好的模和相关数据拿给导师看。在看梁裂缝的时候,大多都是0.3多一点。我就说要回去调,导师说不用,说新规范已经改了,在室内干燥的环境下梁的裂缝由原来规定的0.3毫米改为0.4毫米。但是我在网上查了很久都查不到相应的消息,问了几个在设计院工作的师兄,他们也不知道。但是我的导师是系里面最有威望的一个人,应该不会搞错。现在很纠结啊!不知道是按照0.4还是0.3。有没有高手出来指导一下啊?小弟在此拜谢了。:hug: