土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于五芯电缆地线的问题

关于五芯电缆地线的问题

发布于:2005-08-16 17:19:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆3*35+2*16及4*35+1*16。
这样的标识如何知道N稀线和PE线的截面?有的标识为3*35+1*16+E25(地线)。有没有标准的格式?(好象没有)
PE线的载流量是如何确定的?
谢谢!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • l224822426
    l224822426 沙发
    3x35+2x16
    一般三相线写在前,PE与N线写在后。
    4x35+16
    同上,不同的是一般PE线是在最后。
    开关不是有4P么?
    2005-08-21 02:59:21

    回复 举报
    赞同0
  • crazyboy
    crazyboy 板凳
    3x35+2x16是n线与pe线等截面,都是16,一般用于只供三相电机使用的配电箱的电源进线;4x35+16,16是pe线,中性线与相线等截面。
    2005-08-19 19:05:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

TN-S系统下的照明和动力配电不一样

请教各位:我曾经做过一个国外项目,接地形式采用TN-S,联合接地。采用放射式配电,照明和动力是分开的。至动力技术间的电缆为三相五芯,PE、N分开。至照明技术间的电缆四线制,无PE线,在技术间内有从地下接地网预留的接地线30*2铜排,铜排在技术间内由一层至顶层垂直敷设,每一台照明柜内的PE母排与30*2铜排相连,灯具的PE线与柜子的PE母排连。大家是怎么认为呢?这种做法有没有什么问题?我曾经就照明应该用5芯电缆,PE线应该引自变电站与当地设计师讨论过,但是没同意。

回帖成功