0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
TN-S系统下的照明和动力配电不一样请教各位:我曾经做过一个国外项目,接地形式采用TN-S,联合接地。采用放射式配电,照明和动力是分开的。至动力技术间的电缆为三相五芯,PE、N分开。至照明技术间的电缆四线制,无PE线,在技术间内有从地下接地网预留的接地线30*2铜排,铜排在技术间内由一层至顶层垂直敷设,每一台照明柜内的PE母排与30*2铜排相连,灯具的PE线与柜子的PE母排连。大家是怎么认为呢?这种做法有没有什么问题?我曾经就照明应该用5芯电缆,PE线应该引自变电站与当地设计师讨论过,但是没同意。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
l224822426
沙发
3x35+2x16
2005-08-21 02:59:21
赞同0
-
crazyboy
板凳
3x35+2x16是n线与pe线等截面,都是16,一般用于只供三相电机使用的配电箱的电源进线;4x35+16,16是pe线,中性线与相线等截面。
2005-08-19 19:05:19
赞同0
加载更多一般三相线写在前,PE与N线写在后。
4x35+16
同上,不同的是一般PE线是在最后。
开关不是有4P么?
回复 举报
回复 举报