阅读下一篇
施工日志(持续更新中)来这个论坛有几天了,一直都是在看别人的贴子。今天想以自己施工单位的角度来看待一下工地和问题。请各位兄弟姐妹多多关照。捧场! 4月17日 晴 上午上工地,本来要安排一下肘管灌浆的。肘管浇筑时(包括金属护头)好像是没有怎么浇完,上次去检查了一下2#机脱空区较大,个人认为有必要灌浆,一直找监理、设计、业主沟通,给我的答复都是一个推一个。前天自己写了一张联系单,主要是工程量给施工方法的问题。昨天回来了,大致意见都是同意灌浆,但是就是在工程量上业主打了一个伏笔。按合同条例办理,但是合同上关没有这么细到这个程度来,不管怎么样,先做了再说。联系安装公司,他们说没人,后来找领导L经理,终于说通只同意借钻机给我们,到时帮我们封孔,下午我们自己派人去钻孔。给安装公司的协调一个都是一个很头疼的问题,很多事情不是我这个层面所能解决的。看了一下尾水渠的开挖,质检部终于找来了设计、监理来地质编录了,但是好像业主没来,M给我说,设计嫌我们的超挖太严重了。我听了就火了,为什么说我们超挖严重,地质条件摆在那里,当时都相当于水下开挖,而且出渣非常困难,工期又那么紧,当时连炮都没有放,他以为我们愿意超挖吗?真搞不明白他们是怎么想的。业主没来,如果在,我就会主动找他们说,现在只能这样,拍张照片留个底子吧。端部副厂房,看了一下,基本上没有什么大问题,都是一些小问题,现场已经交待清楚。尾水门槽给安装公司的人下去全面的看了一下,基本上没有什么问题了。门槽这段时候一直是我的心病,图纸上结构有问题,但是我及我的同事经验都不及丰富,没有及时发现,造成大面积的返工,让我非常难受,不过现在终于好了,总算完了。让我松了一口气。