土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 净环水冷却塔结垢,会有什么后果?怎么处理?

净环水冷却塔结垢,会有什么后果?怎么处理?

发布于:2010-04-17 19:11:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教专家:
我是湖南的,这里有个电厂的净环水系统
最近冷却塔墙壁,柱子,地面上有比较厚的白色垢,那设备和管道里面结垢会不会很严重啊?
白色的垢样做了一下简单的酸溶分析。基本上可以用盐酸全部溶解。
这段时间浓缩倍数比较高3~5,总硬度一般在800多,总碱度一般在600多。

有什么办法可以去除没有啊?

如果酸洗,用什么酸好点?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • caiweibin2000
    caiweibin2000 沙发
    循环水的硬度+碱度很高,结垢风险较大
    如果设备结垢,那么会在设备运行参数上反应出来,比如凝气器温度升高,压差变小,等等
    你说的这个,有相当一部分飞溅出来的水所形成,水蒸发掉了,无机物还留着并逐渐积累形成垢
    2010-11-19 17:33:19

    回复 举报
    赞同0
  • shang_tingting
    用硫酸即可,酸洗之后,应进行中和、钝化处理。
    2010-06-07 16:36:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多