发布于:2010-04-17 17:29:17
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
某处综合大厦,总建筑面积71280m2,建筑高度66.00m,地下5层,地上15层,地下两层为商场,其余地下部分主要为汽车库房及设备用房。首层至二层为餐饮,三层至五层为办公用房,六层及以上为酒店式公寓
计算所得本建筑总负荷为 5167KVA,初选4台1600KVA的变压器进行供电主接线方案设计
准备采用的是: 本系统有两路独立的10KV市电电源引至地下一层的变配电室,主接线形式采用单母线接线方式,两路10KV电源一用一备,互为备用,请问4台变压器该如何连接到方案设计中 ?新手做设计请帮忙指点 谢谢
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句2、两路10KV,互为备用,单母线分段,两段母线各挂两台变压器,投母联。不同母线变压器两两低压联络。
3、高度66m,单层面积也不大,配电房设-3层合适位置,无需放楼上,意义不大,设计、安装、维护都麻烦。
4、民用很少用2500KVA,短路电流太大,对开关设备要求高,浪费。
5、核算保障性负荷容量,调整变压器,比如1#进线挂两台非保障和一台保障变压器,2#进线挂一台保障变压器,可以少缴高可靠费用。
一家之言,供参考。
回复 举报
呵呵,
坐等,学习中,
谢谢大家!
:victory:
回复 举报