有这样一个问题:选机组是根据风量和负荷来选的 ,我算的是风量11000m3/h, 冷负荷18kw , 查样本 满足风量 但制冷量又太大了 这怎么办阿 求教~~~

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • jiming_m
    jiming_m 沙发
    留步阅读总结经验以备后用,在此留下脚印表示感谢。 一个。
    2011-04-06 16:03:06

    回复 举报
    赞同0
  • highair2006
    highair2006 板凳
    在洁净空调的实战中,不论是用空调箱或是MAU+DC+FFU的系统,以风量选择表冷器时,通常都是表冷器的容量大于负荷需求;这是因为通过表冷器的风速常被规范在2.5 m/s以下之故(会做表冷器选机的人就知道其中原委)。
    所以阁下不必太在意表冷器的容量过大,因为,可以透过调节通过表冷器水量的手段来达到容量控制的目的;阁下只要注意风量必须符合洁净室需求即可。