土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ ±0.1℃±2%和±1℃±5%设计上有什么区别

±0.1℃±2%和±1℃±5%设计上有什么区别

发布于:2005-08-16 16:45:16 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
比如一10级无尘室 要求分别是
20±0.1℃ 50±2%
20±1℃ 50±5%
设计的时候有什么地方不同?
风量一般应该都回满足 ±0.1℃ ±2% 的要求。关键是不是其他方式,比如加热方式
±1℃ 可以用 热水 或蒸汽加热 而±0.1℃ 就只能是 电加热?
加湿方式有什么区别?
自控上面是不是选择的产品也有区别?
不知道还有什么地方有区别的地方?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • yuer_1109
    yuer_1109 沙发
    ±0.25℃ 换气次数为120次/h
    ±0.5℃ 换气次数为60次/h
    ±1℃ 换气次数为30次/h
    ±2℃ 换气次数为15次/h
    控制精度越小,换气次数就越大,送风量变大,送风温差变小是有道理的。
    2008-12-04 14:47:04

    回复 举报
    赞同0
  • siemens_6
    siemens_6 板凳
    专业低价提供:西门子/格瑞斯通/E+E风管温湿度传感器,控制器,压差开关等EE16 950.00元,西门子的控制器ACX36,RWX62.530(三路独立PID调节)等,QQ:939310369 同时提供免费技术服务。保用一年(人为损害除外)。以及高温温湿度传感器
    常年低价供应西门子/E+E等品牌温湿度传感器控制器等
    2008-11-29 17:04:29

    回复 举报
    赞同0