土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 救急!!

救急!!

发布于:2010-04-17 12:47:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请专业人士帮忙回答一下:一20层综合楼,4层为设备层,有地下室,那么贮水池,水泵机组是放在设备层还是地下室??一般建筑的设备层有何用途,请详细解答一下??谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhonglin0095
    zhonglin0095 沙发
    学习了
    2010-04-21 20:43:21

    回复 举报
    赞同0
  • summer_stars
    summer_stars 板凳
    同意三楼。
    水池,泵房一般放在地下室。承重、隔音都好解决。
    设备层又称技术转换层,由于4楼以上的建筑功能与下面的功能有显著的差别,管线无法上下直通,须通过转换层转换到4层以下方便排管。
    2010-04-19 21:38:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多