土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于低压配电系统的问题!

关于低压配电系统的问题!

发布于:2005-08-16 16:07:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电系统中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系统各用在什么场合?各有什么优劣?

为什么说采用TN-C-S时,低压配电柜到MCC柜的进线只能为4芯,而不是5芯?

达人指点啊!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tanweicheng
    tanweicheng 沙发
    TN-C-S系统是指电源中性點直接接地,对于部分设备,外可导电部分PE线与零线公用,由此看来,对于不公用PE和零线的设备则必须从PEN线上拉出N线,进线处只需要四芯线就可以了,零线和PE线公用。五线的是用于TN-S系统。
    TN-C系统特点:

    -PEN线兼有N线和PE线的作用,节省一根导线;

    -重复接地,减小系统总的接地电阻;

    -PEN线产生电压降,外露导电部分对地有电压;

    -PEN线在系统内传导故障电压;

    -过电流保护兼作接地故障保护。

    使用场所:三相负载均衡,并有熟练的维修技术人员。

    TN-S系统特点

    -PE线与N线分开,PE线非故障时不流过电流,外露可电导部分不带电压,比较安全,但多一根导线;

    -PE线在系统内传导故障电压。

    使用场所:防电击要求高,爆炸和有火灾危险场所,建筑物内装有大量信息技术设备。

    TT系统特点

    -外露可电导部分有独立的接地保护,不传导故障电压;

    -由于电源系统有两个独立接地体,发生接地故障时接地故障电流较小,不能采用过电流保护兼作接地故障保护,而采用剩余电流保护器;

    -因采用剩余电流保护器保护线路,双电源(双变压器、变压器与柴油发电机组)转换时采用四极开关:

    -易产生工频过电压。

    使用场所:等电位联结有效范围外的户外用电场所,城市公共用电,高压中性点经低电阻接地的变电所。

    IT系统特点(不引出中性线)

    -发生第一次接地故障时,接地故障电流仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性;

    -发生接地故障时,对地电压升高1.73倍;

    -220V负载需配降压变压器,或由系统外电源专供;

    -安装绝缘监察器。

    使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等